Začínám s revizemi elektro...

Revize elektro od A do Z

Datum: 01.12.2010

Vložil: Ivo Zezula

Titulek: Prodej jističů Bonega

Službu vítám, ale potřeboval bych nějakou prodejnu v Šumperku.

Datum: 07.12.2010

Vložil: Jan Franěk

Titulek: Re: Prodej jističů Bonega

Prodej se bude realizovat poštou. Stačí poslat objednávku a na dobírku příjde balíček. Osobně to takto používám už cca 2 roky a k plné spokojenosti. Stále mám pár jističů připravených "pro strýčka". Nic co by mě položilo. Naopak, mnohokrát se mi to vyplatilo, když jsem byl na nějaké opravě.
Dodací lhůty jsou krátké, tak se to nechá celkem slušně plánovat.

Datum: 07.12.2010

Vložil: Štěpán Valenta - ČES

Titulek: Re: Prodej jističů Bonega

Kromě možnosti poslání poštou nebo dopravní službou hledáme možnost prodeje i přes smluvní prodejny. A to nejlépe z řad členů ČES.
O tom jak nám smluvní prodejny budou přibývat můžete sledovat v našem eshopu, kde budou mít zvláštní prezentaci.

Datum: 12.10.2010

Vložil: Jan Lacalt

Titulek: Ukládaní do hořlavých stropů

Po poradě s místním revizním technikem jsem se dozvěděl. že ukládání kabelů CYKY do hořlavých stropů již nepodléhá žádným dalším omezením.... Je to pravda?


Datum: 12.10.2010

Vložil: Štěpán Valenta

Titulek: Re: Ukládaní CYKY do hořlavých stropů

Bohužel tomu tak není.
Stále platí ČSN 375246, která nám v čl. 26 říká:
V hořlavých stropech .... musí být použity trubky z celistvých kusů nebo trubky musí být spojovány lepenými, závitový mi nebo jim rovnocennými spoji...

Datum: 15.04.2011

Vložil: Ivan Polínek

Titulek: Re: Re: Ukládaní CYKY do hořlavých stropů

Jen bych upřesnil pro Ty kdo budou hledat v normě, že se jedná o ČSN 375245 čl. 29

Datum: 28.09.2010

Vložil: Josef Kubala

Titulek: Kovové stoly v kuchyni a jejich pospojování?

Vážení, měl jsem spor s technikem na všeobecnou bezpečnost, který mně vytkl a dal do zápisu závadu, že nemám v revizní zprávě požadavek na zahrnutí kovových stolů do ochranného pospojování ve velké závodní kuchyni. Já jsem v žádné normě však nenašel nic proč bych na pospojování stolů měl trvat...

Datum: 12.10.2010

Vložil: Štěpán Valenta

Titulek: Re: Kovové stoly v kuchyni a jejich pospojování?

Je to poměrně častá otázka. Po prostudování norem, ale zjistíte že má překvapivě snadné řešení.
Jsou kovové stoly náchylné k přivedení jiného potenciálu?
V drtivé většině tomu tak není, a proto požadavek na jejich zahrnu do místního ochranného pospojování je nadbytečný...

Datum: 14.11.2010

Vložil: Franta371

Titulek: Re: Kovové stoly v kuchyni a jejich pospojování?

Pokud na stole bude stát třeba nářezový stroj,nerezový stůl bych připojil...
A obráceně..pokud na něm nebude nic co je napojeno na el.instalaci-nepospojit.

Datum: 21.11.2010

Vložil: Štěpán Valenta

Titulek: Re: Re: Kovové stoly v kuchyni a jejich pospojování?

No pokud připojíte kovový stul na pospojování a pracuje se na něm s nějakým spotřebičem je obsluha zřejmě ohrožena ještě víc. Bude zde rozdíl potenciálu mezi "uzemněným" stolem obsluhou a vadným spotřebičem.
Dnes je ochrana spotřebiče řešena navíc ochranou proudovým chráničem a stůl jako zařízení, které nemůže přivést potenciál již nepřipojujeme...
Byť před mnoha lety existovalo prostředí "vodivé okolí" a pak se skutečně připojovalo vše kovové...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek


www.ces-cz.eu