Volné diskuzní fórum:

Datum: 25.03.2014

Vložil: martin mesar

Titulek: schodistovy automat

Ahojte
chcem sa opytat ci ma niekto skusenosti so schodistovym automatom ELKO CRM-4?
Namontoval som ho na ovladanie letkovych svietidiel vsetko funguje akurat som vecer zistil,ze letky jemnucko svietia vo vypnutom stave.Meranim som zistil,ze schodistovy automat vo vypnutom stave na vystupe ma 30,1V,tak ci je to normalne a ci to nebude mat vplyv na zivotnost letkovych svetiel ked su neustale pod 30timi voltami

Datum: 07.11.2014

Vložil: Slávek

Titulek: Re: schodistovy automat

Není to jen indukce do kabelu?
Chce to zkusit, odpojit vývody z CRM a měřit !

Datum: 21.10.2016

Vložil: Karel Vajdík

Titulek: Re: Re: schodistovy automat

Pokud mají vypínače doutnavky, tak to dělají ony.....

Datum: 24.02.2020

Vložil: Luboš, Prostějov

Titulek: Re: schodistovy automat

Vyměňte jednu letku za obyčejnou žárovku

Datum: 06.03.2014

Vložil: Lukáš Brno

Titulek: Pohybové čidla x LED osvětlení

Dobrý den, mám na schodišti namontované LED pásky, které jsou ovládané ze dvou mís pohybovými čidly zn. LEGRAND (čidla nají pouze spínací kontakty, tedy spínají okruh bez připojené nuly v čidle). Po sepnutí LED osvětlení svítí jak má, ale po uplynutí spínací doby, když světla zhasnou, začnou zhruba v 1 vteřinových intervalech problikávat. Když z obvodu vyřadím kterékoliv čidlo a nechám okruh pouze s jedním, tak vše funguje jak má. Nevíte někdo, jak čidla odrušit? Děkuji za odpověď.

Datum: 24.10.2016

Vložil: radek šilbert

Titulek: Re: Pohybové čidla x LED osvětlení

Je možné že kolem sítě led jdou kabely jiných obvodů .Indukční kapacita je prevít .Nemohu jinak posoudit jelikož neznám další informace.

Datum: 19.08.2013

Vložil: Pepa

Titulek: Elektrointalace na půdě

Dobrý den.
Prosím někoho, kdo by mě poradil, jak má vypadat elektroinstalace na půdě. Stávající elektroinstalace je provedena kabely, které jsou uchyceny příchytkama přímo na trámy krovu. Svítidla jsou v provedení IP40 a jsou podloženy azbestocementovýma destičkama. Revizákovi se toto provedení nelíbí a požaduje kabely umístit do lišt.
Děkuji za odpověď.

Datum: 25.08.2013

Vložil: Jan Franěk

Titulek: Re: Elektrointalace na půdě

citace: Revizákovi se toto provedení nelíbí a požaduje

Na tuto větu, začínám být trochu alergický. Nejprve musí RT říci, co konkrétního bylo porušeno. Tedy příslušnou normu a článek této normy.

Pokud je elektroinstalace na té půdě starší, je zřejmě vše v pořádku. Kabel se přímo nedotýká hořlavého podkladu(předpoklad bakelitových příchytek) a světla (i vypínače) jsou na nehořlavé podložce.
Pokud by šlo o novou instalaci, je to úplně v pořádku. Kabely CYKY, mohou být ukládány přímo na hořlavý podklad. Světla, pokud nejsou označena smluveným symbolem, tak také musí být na nehořlavé podložce, nebo dostatečně oddálená. Navíc by měli být okruhy pro půdu, ještě chráněny proudovým chráničem, což funguje jako doplňková ochrana před požárem.
Pokud by ovšem hrozilo mechanické poškození kabelů, třeba hlodavci a podobně, lze uložení v liště brát, jako dobrý nápad.
Podrobněji by Vám to měl dokázat vysvětlit Váš elektrikář, nebo revizní technik.

Datum: 03.09.2013

Vložil: Pepa

Titulek: Re: Re: Elektrointalace na půdě

Děkuji za Vaši odpověď , jelikož jako bývalý elektrikář jsem nemohl přijít na to, proč by se měly kabely dávat do lišt. Doufám, že chrániče u starých instalací není natné použít.

Datum: 06.09.2013

Vložil: Dobiáš Miroslav I.

Titulek: Re: Re: Re: Elektrointalace na půdě

Ono to zpravidla ani není možné,chybí vodič